光栅光幕受到干扰如何解决

作者: 深圳市希默科技有限公司发表时间:2015/12/14 22:26:11浏览量:1988

一般造成干扰的情况有如下几点:1、 光源干扰;2、 变频器干扰(高变频、低变频);3、 位置并列干扰;4、 外部高强信号干扰; ...
文本标签:

一般造成干扰的情况有如下几点:

1、 光源干扰;

2、 变频器干扰(高变频、低变频);

3、 位置并列干扰;

4、 外部高强信号干扰;

解决方法:

一、光源干扰分为强光干扰与反射干扰,这两种干扰是比较好解决的,在使用光栅光幕传感器的位置把强光灯的更换成普通灯就可以了,反射干扰是因为在光幕附近有着比较发亮的物体或者是镜面,把它移到光幕保护区域外便可解决。

二、变频器干扰,这个是一般的国产普通光栅光幕都会遇到的问题,在这样的情况下有几种方式解决,1、所使用的光栅通讯电缆线是否有屏蔽线?有的话就必须把屏蔽线接上(最好是质量比较好的屏蔽线),2、在布线的时候避免通过有变频器的地方;3、在光栅的信号线上接入一个中间继电器把干扰信号隔离开,还有一些厂家的光栅现象不能用机器上的电源,需要加一个独立的开关电源,这样的好处也是避免干扰信号通过电源串到光栅上,4、如以上都解决不了可以让厂家到现场根据实际情况检测后,结合设备的干扰来源进行光栅内部来修改。

三、位置并列干扰的意思就是所安装光栅的某2台机器距离比较近或者是一台机器上并列安装了2套光栅,第一套光栅的发射器发出的信号让第二套的光栅的接收器也接收了,所以就造成了并列干扰,这个问题也是比较好解决的,只要我们把这两套光栅的位置稍微错开或者把其中一台光栅的发射器与接收器互换一下位置,这样问题就可以解决了。

四、外部高强信号干扰,这种情况遇到的比较少,在有些工厂里车间里有用Wifi或者某些通频率的发射器等信号也会造成对光栅的干扰。这样就需要远离这些信号或者是关掉。

以上陈述的光栅关幕干扰问题是国产很多普通的光栅光幕通病,当然一分钱一分货.....

此解决方案是由深圳市希默科技有限公司所提供,如有不到位的地方,请指正。专注是我们企业的方向,只有想不到,没有做不到,希默公司时刻为您提供专业,优质,安全,稳定的安全产品,欢迎使用希默安全光栅光幕,将给您一个安全和谐的作业环境。